因为你的程序只有在shift出现上升变化的时候才会调用shift0,这样是错误的,下一个周期不调用了所以就不能正确计时,所以动作也就不能动了!你的应该是直接把shift这个变量放在shift0的in引脚上。不要jnb _001了。