0楼

CPU定义的时钟M位是选通脉冲(gating pluse),大概意思就是ON和OFF的时间一样的。M100.5应该是一秒选通脉冲,也就是ON一秒,OFF一秒。程序里M110.5就是一秒脉冲(pluse),也就是在一秒内输出一个脉冲。
M0.0不知道干啥用的,估计是FP上必须有个地址,所以送给M0.0了。
可以这样编程来实现这个功能:
L MB 0
INVD
L MB 100
AW
T MB 110
L MB 100
T MB 0
这是我的第一个发言,不知道说的对不对,请前辈指正!