发布于 2009-02-19 09:12:17
0楼
不同意zhou_7 的说法。
并联电源可以各自控制各自的开关的,没有任何问题;
对于比较老版本的SITOP电源需要再L+端加上二极管,防止两个SITOP电源输出的M端的电位不平衡;
新型的SITOP电源有拨码开关的设置,只需要设置拨码开关的位置就可以实现冗余的功能;但有数量的限制,如果我没有记错应该是8个SITOP电源并联;
冗余模块其主要功能就是二极管的作用;
相关的文章中介绍使用冗余模块能做到100%冗余,而并联电源只能实现不完全冗余;
1.100%冗余指输入侧(AC380V,AC220V),输出侧(DC24V)的冗余,也就是指输入侧电源应做到冗余(这个只与设计有关,与SITOP电源本身无关),开关电源模块冗余;
2.而提到并联电源不能做到100%冗余,实际上是一种误导;因为输入侧的冗余是与STIOP模块本身没有关系的,这个冗余模块就是西门子解决并联电源之间会产生电流回流等现象的一种解决方案;
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0136.zip
最新版的Micro 'n Power 文档;下载下来看看!
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。