1、网卡需要和控制器之间通讯,必须保留SIMATIC Industrial Enthernet(ISO),否则通讯不能建立。(PCS7推荐AS与OS、ES之间使用ISO通讯,提高通讯效率)
2、在网卡的advanced设置中,需要设置固定的速度,不能使用默认的Auto Detection,否则可能会导致服务器/客户机之间的切换时不能正常切换。
3、去激活网卡的节能保护,否则某些长期不用的操作员站可能会出现死机现象
4、如果电脑的网卡没安装或没被正确驱动,WinCC项目会出现非常缓慢或错误
5、过程总线网卡需要去掉File and Printer Sharing for Microsoft Networks和Client for Microsoft Networks
6、在多网卡的情况下,要设置各个网卡处在不同的IP网段,否则影响WinCC通讯。