可连接这样的编码器
6SL3055-0AA00-5BA2
(2) 用于下列编码器:
1 增量式sin/cos 1Vpp
2 EnDat 绝对编码器
3 sin/cos 1Vpp 增量信号的SSI 编
码器
(3) 15 针编码器接口,含有温度传感
器信号。
(4) 1 个DC 24V 电源连接器。
(5) 编码器和编码器模块之间的最长的
电缆长度为130m.
应该是不可以的,若要使用这个编码器需要增加型号为SMC30的编码器适配模块,或者将编码器的信号直接连接到CU310或者CUA32上面。