wincc连接超过8个S7200的方案(不使用EM277)

1098

3

2009-02-20 13:21:05

我们有一客户,是做楼宇控制的,接了一幢大楼的楼宇控制,开始想用DDC做的,后来为了省钱改为S7200了。总共一个大楼用了25个S7200,上位机用WINCC,用来监控25个S7200,用PC ACCESS只能连接8个S7200,而客户为了省钱也不想用EM277,一个EM277约1000元,25个可就是2W多啊。问我们有没有解决方案。开始我们也觉得没什么好的方法,建议他采用两个通讯口的S7200,先在S7200之间先做通讯,然后再用WINCC和这些S7200做通讯,这样WINCC连接S7200的数量就可以控制在8个以内。但客户还是觉得2个通讯口的S7200价格贵。
没有办法,只好再想办法。想到S7200支持MPI上的S7通讯。而通过PC SATATION可以与S7300 MPI口建立S7通讯,也应该可以与S7200建立S7通讯。在公司实验室做实验,建立PC STATION,插入OPC SERVER,插入CP5611,选MPI协议。在NETPRO中建立PC STATION与S7200的UNSPECIFIED连接。正确填入S7200的站地址。用OPC SCOUT测试一切正常。用3台S7200测试也正常。记得CP5611在安装SIMATIC NET的情况下,可以建立8个以上的连接,呵呵,我没有这么多PLC试,不过用5613肯定可以,不过此法需要授权。呵呵,和用户说了一下,让用户回去试试,到现在用户也没反应什么问题,估计是可以了。
呵呵,提供一种方法,抛砖引玉一下!