回复:DP通讯问题

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-21 12:31:45

0楼

quote:以下是引用该用户名已注册在2009-02-11 21:27:02的发言:
现手头有个项目,dp从站数量超过32个,现想用S7300CPU,单个CPU从站数不能大于32个,现想用2个300CPU,能够带超过32个的从站?这种方法可行吗?


限制从站数量的不是 CPU的多少;

在PROFIBUS中,一个网段 最多32个站(包括主战,从站,中继器);
所以说你只能增加网段,而不是增加CPU ;增加CPU只是增加了站的数量,不能解决问题,反而是问题更大(站的数量又多了一个)

如何增加网段呢:就是增加中继器,让网络分开,让中继器的一边只有小于31 个站,比如你有60个站,就在中间增加 一个中继器就可以了;

如果站的数量更多,就要相应通过增加中继器的办法增加网段;
但是网段,和站的数量也不是无限制增加的
在一个PROFIBUS 网络中,最多5个网段,最多127 个站(贫记忆,详细可以查资料)

总之一句话,增加CPU 适得其反,应该通过增加中继器的方法增加网段;