我以前该过一台车床,系统用的是802d base line的 611UE的驱动,有一个问题一直到现在都没办法解决。想问问大家有没有办法解决:
X,Z轴都有外部编码器作反馈测量,主轴也有编码器反馈,主轴编码器接在X轴驱动的X472口,X411,X412分别接了电机编码器和X轴的外部测量编码器,但是如果激活了X轴第二测量系统那么主轴编码器就不能用了,反过来,如果激活了主轴编码器用X轴的第二测量系统就不能用,两个只能用一个。但是主轴的转速比较重要,所以必须用,X轴由于丝杆磨损也严重,反向间隙也不是很规律的,如果不用外部编码器对加工精度又有影响,现在我只能把X轴的外部编码器去掉用主轴的,对客户也只能隐瞒着跟他们说X轴是用外部编码器测量的,因为当时定合同时就是要求X轴要加外部测量的。现在没办法只能这样做着。所以我就在想怎么就不能用呢,改了很多参数也没实现。希望大家能帮我想想办法。谢谢了。