我是这样做的;使用参数P0011、P0012和P0013
1.设定P0003=3
2.找到P0013的参数下标0-16
3.将用户定义的参数列表中所要求看到的有关参数输入P0013的参数下标0-16 中,其中一下参数是不能修改的:P0013的下标17=3,P0013的下标18=10,P0013的下标19=12.
4.设定P0003=0,使用户定义的参数有效。
值得注意的是,首先设定P0011为一个不同于P0012的值,为的是防止用户定义的参数发生变化,最后使P0003=0,此时用户定义的参数列表有效。只有输入P0012的值和P0011的值相同时,才能够重新进入用户所定义的参数列表。
对了进行工厂缺省复位时,即设定参数P0010=30,P0970=1时,将复位所有参数,包括用户所定义的参数列表中的参数。
以上是根据个人经验总结的,有不足之处还请高手指正。可能还有其他方法,希望大家能集思广益展开讨论。谢谢大家了!