回复:(讨论)BOP面板存在的情况下,如何防止MM4参数被修改?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23255
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-02-22 12:22:58

0楼

是呀,这是标准的做法。主要用在防止出现“重大事故”的场合。其他情况下,除MM420外,可以利用参数P0809和P0819复制命令,将你调好的参数复制一套到“没用”的参数组保存起来。(一般情况下,很少用到全部三套参数组)
万一用户调整错了,可以“一键恢复”。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?