呵谢谢大家的指点,这台风机因机械原因一直不正常,年前一直用自耦启动,就是对方把变压器增容到1000KVA的。但因误操作把自耦变压器烧毁了。年后为了降低成本,考虑到自耦变压器是在65%的抽头上运行的,其启动力矩只比星三角大了8%。故决定采用星三角启动,在前天运行中,启动电流稳定在800A30秒后落到600A,切换时二次尖峰电流2秒内1000A,2秒后电流回落到电机额定电流。这样看来星三角还是能基本满足启动要求的,就是第一次这么大的电机用星三角启动,若非成本考虑还真是有点后怕!呵呵,软起的价格好像和变频器价格相差不多,用变频器还可以省一个风门,这样一算彼此的差价就更小了,所以以后再做类似工程说啥也要用变频了。