回复:如何让S7-200的VW存储区的数据掉电保持

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-23 12:08:49

0楼

刚开始接触S7-200时,我也误以为系统块中的那些掉电保持设置可以长久的保存数据。“实践证明”我的理解是错误的,正如hihihi所言“停电10天8天后你再看看有没有”,于是才开始认真研究写EEPROM的方法。
从一开始,我就没有把M寄存器当作数值存储器来用,因为我所面对的程序要么不存数据,要么就需要存储较大量数据,M寄存器根本不满足要求。当然,仅仅储存个别数据,使用M寄存器肯定是最方便的,但这仅仅是一种选择,一种带有很大局限性的选择。