回复:s7 200 EM277如何同S7300共同组态到同一个Profibus网络,能详细说明Step7配置过程吗

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-02-17 17:51:17

0楼

以315-2为例,步骤如下:
1、建立S7-300站,完成硬件配置;
2、针对CPU的DP口,ADD MASTER SYSTEM,新建一个PROFIBUS网段,选中后确认退出。
3、光标点击网段标记“铁道线”,在硬件目录“PROFIBUS-DP”中找到EM277,插入EM277从站。
4、选种前面建立的EM277从站,点选第一个EM277机架SLOT,建立数据交换区,最后定义S7-200中数据交换区V内存的地址。
5、下载硬件配置。
6、根据硬件配置建立物理连接。
知其道,用其妙!