回复:在S7-200中样本中,电源特性中,关于保持时间(掉电)是什么含义?

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-24 20:14:46

0楼

如果CPU的交流电源停电时间小于20/80ms,那么对于CPU,就是没停电。
不难看出来,最小时间是20ms,电压越高保持时间越长,最长时间是80ms

我们可以利用这个时间来做电源切换,可以向CPU提供2路电源,通过继电器来切换,当1路电源消失后,另一路电源迅速带上,看看这个图就明白了.



当二路电源有电时,J1常开点闭合,CPU用二路电源,当二路电源消失时,J1常闭点闭合,CPU用一路电源。