回复:没有CP1613,利用WINCC自带的(创建软冗余)的方式能否实现上位机,冗余切换?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    894

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-02-25 12:28:01

0楼

1、414H本身就是硬件冗余的,所以不需要软冗余了。
2、当然可以了!但是你需要red connect的冗余授权才行的。1613不是必须的,授权是必须的。切换的时候通讯会有几秒钟的断开,这样你就看不到数据了,但是控制还是正常的。
活到老,学到老!为了生活学习吧!