发布于 2009-02-25 20:12:00
0楼
NC读写PLC数据
设置机床数据,根据需要设置数量
MD28150 MM_NUM_VDIVAR_ELEMENTS
PLC编程加入:
CALL FC21
Enable:=TRUE
Funct:=B#16#4 写操作
S7Var:=P#M100.0 BYTE 10 MB100-MB109
IVAR1:=0 偏移为0
IVAR2:=99 信号灯字节为缓冲区第99个字节
Error:=M200.0
Errcode:=MW210
CALL FC21
Enable:=TRUE
Funct:=B#16#3 读操作
S7Var:=P#M150.0 BYTE 10 MB150-MB159
IVAR1:=21 偏移为21
IVAR2:=98 信号灯字节为缓冲区第99个字节
Error:=M200.1
Errcode:=MW212
加工程序例:
$A_DBB[99]=0 信号灯=0 写操作
R50=0
AAA:
R[R50]=$A_DBB[R50]
MSG("R"<G4F0.3
R50=R50+1
IF R50<10 GOTOB AAA 循环将MB100-MB109(通过中间缓冲区)的值读到R0-R9
STOPRE
MSG("")
$A_DBB[98]=1
$A_DBB[21]=R10
G4F0.5
M02