回复:求教一段代码

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-26 11:19:10

0楼

1楼的程序确实存在一些问题,除如你所说与SM322的开关频率有关外,SM331模块也存在着A/D转换时间的问题,间隔几毫秒切换的话,可能会导致A/D转换时间不足,读出张冠李戴的信号或者就根本就得不到准确信号。
楼主要求毫秒级转换,是什么应用呢?常规的控制在100MS切换应该不会太晚才对,如果这样成立,那么可以在OB35写循环程序或用3个定时器轮流触发都可以的。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。