回复:CP341MODBUS通讯问题  急急急

学而时习之

  • 帖子

    429
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-26 13:00:43

0楼

1.同时闪烁,数据接收发送响应快时看上去就是同时闪烁
2.能接收数据,且很慢,有多慢呢,还是你总线上站点太多,轮询时间过长导致的
3.当断开连接然后再连上,DCS能接收数据,但是不能变化了,这个有可能是缓冲区中的数据送到dcs中了
你这个从站可以先单独用pc测试,没有问题后再和dcs通讯