回复:没有CP1613,利用WINCC自带的(创建软冗余)的方式能否实现上位机,冗余切换?

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-26 15:15:26

0楼

1.414H-4的系统,不需要软冗余;
软冗余是用于非冗余的2个CPU实现冗余功能,这2个CPU可以是同型号,也可以是不同型号;软冗余的同步协议有三种MPI,DP,以太网方式;软冗余因其缺点明显,不推荐使用;
2.普通网卡可以实现冗余切换;