要用多大的空开和线径
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相

平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电

流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
你的11KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3A

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的

时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34A就可

以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不

足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。

同理,7.5KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2A
考虑启动电流后,线电流为23A,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要

选择6平方的铝芯导线。

同理,3KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1A
考虑启动电流后,线电流为10A,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,

选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。
I=P/1.732Ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44A 取50A
选择10平方的铝芯导线比较合适。

因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。附某厂家电线选择表(点击图表可

放大)

空气开关的选择: 选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60A空开,11KW

电机选择40A空开,7.5KW电机选择40A空开,3KW电机选择10A空开。

选择空开还要注意:

(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了

这一条)。

(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这

一条)。

(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路

器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能

力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。