quote:以下是引用凌波微步在2009-02-26 15:15:26的发言:
1.414H-4的系统,不需要软冗余;
软冗余是用于非冗余的2个CPU实现冗余功能,这2个CPU可以是同型号,也可以是不同型号;软冗余的同步协议有三种MPI,DP,以太网方式;软冗余因其缺点明显,不推荐使用;
2.普通网卡可以实现冗余切换;
3.WINCC6.2 Wincc Redundancy SIFLA9WSRD0602 是冗余授权,但这个是C/S模式下的服务器冗余需要的授权;单站模式不需要这个授权;
我知道414-4H 是硬件冗余,但是上位机没有CP1613,在CPU在主从切换的时候,上位机数据会丢失?!!
只有退潮时,才知道谁在裸泳!
一日三省吾身,一天三遍论坛!
http://bbs.shejis.com/?fromuser=wamxh521
电气自动化论坛!