回复:MP277显示“START wincc flexible RT failed,retransfer

日安

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-02-27 15:34:44

0楼

谢谢,后来经西门子工程师提醒,本人重新装了WINCC FLEXIBLE,下进去后就能自动运行啦。是系统有病毒
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。