1 接受超时,请检查相关参数设置,是因为串口软件发送数据后,在你设置的时间内没有收到任何数据,所以就报出超时。

2
MOVB 16#09, SMB130
MOVB 16#90, SMB187
MOVW 5, SMW190
MOVB 3, SMB194

ATCH INT_0:INT0, 25
最好只选择一个,要么选择上面的,要么选择下面的。
LD SM0.1
MOVB 16#09, SMB130
MOVB 16#90, SMB187
MOVW 5, SMW190
MOVB 3, SMB194
RCV VB199, 1
或者
LD SM0.1
MOVB 0, VB10
MOVB 9, SMB30
MOVD &VB0, VD80
ATCH INT_0:INT0, 8
ENI

LD SM0.0
INCB VB10
MOVB SMB2, *VD80
INCD VD80
LDB= VB10, 3
MOVB 0, VB10
-D +3, VD80