我用CPU315-2DP组成一个PLC系统,请熟悉300的师傅们帮助分析,这样配置行不行?

已锁定

GW

  • 帖子

    506
  • 精华

    5
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-04-09

普通 普通 如何晋级?

我用CPU315-2DP组成一个PLC系统,请熟悉300的师傅们帮助分析,这样配置行不行?

922

10

2009-03-01 11:58:32

我用CPU315-2DP组成一个PLC系统,请熟悉300的师傅们帮助分析,这样配置行不行?
CPU315-2DP能带动这么多模块吗? 5A24V 电源能行吗?

1 24V 电源: PS307 5A : 6ES7 307 1EA00-0AA0 功耗:18W
各模块从背板总线吸取电流:6*90+6*100+60=1200 mA=1.2A
各模块从24V电源吸取电流:6*250+135=1635 mA=1.635A
各模块功耗:8+6*0.4+6*4.5+3+18=58.4W
2 CPU315-2DP: 6ES7 315-2AF03-0AB0
向背板总线提供1.2A电流, 消耗电流1A,功耗 8W
3 AI: SM331 8*13位6ES7331-1KF01-0AA0 6块
背板供电:90mA, 功耗0.4W
4 DO: SM 322 16*Rel AC120/230V: 6ES7 322-1HH01-0AA0 6块
从L+消耗250mA, 背板供电:100mA, 功耗 4.5W
5 AO: SM332 2*12位 0-10V/4-20MA 6ES7332-5HB01-0AB0 1块
从L+消耗135mA, 背板供电:60mA, 功耗 3W
6 IM 365 接口模块 6ES7 365-0BA01-0AA0
有两个IM 365模块,其中一个插入CC,另一个插入ER。通过1m长的固定连接电缆连接。
无单独电源:ER上的模块由CPU电源供电, CC上装6块AI: SM331和1块AO: SM332, ER上装6块DO: SM 322