TD400C显示无参数块:
原因:CPU中的V存储区(数据块)中为TD400C分配的参数块地址又被其它程序重复使用了,改变TD400C参数块地址信息。CPU存储区中TD400C参数块的首地址,与TD400C中菜单中设置不同。
TD400C设置:
TD400C ADDRESS 缺省值为1
CPU ADDRESS 缺省值为2
PARM BLOCK ADDRESS 缺省值为VB0(PLC中参数块的起始地址如VB1297)
其它不用设置。