回复:电枢电流限幅为何不起作用

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-02 15:04:14

0楼

小皮说得很对,当出现负载短路时,如果电流调节器的给定信号达到100%,而电流限幅也是100%,那电流限幅就起不到作用了,来不及反应,就会冲过“第一道防线”,使第二道防线起作用(如果可能的话)。关于电流限幅,参看功能图G160。正确设置参数P510-P515,一般可以限制正常的加速电流,对于堵转电流还是无能为力(除非是人为的给定)。