回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-02 15:30:24

0楼

PROFIBUS大家使用的都很多,而且相对来说也不难,因此使用方法我也不就不提及了,从坛主所提示的设计的相应配件中选出我使用过的设备,阐述一下使用经验和心得:CP5611、Profibus接头、有源终端电阻、OLM

1.用的最多的,而且不可或缺的当然是PROFIBUS接头;接头的装配,使用其实也很简单,最重要的褪侵斩说缱鐿N,OFF的选择,这个我想不用多说,大家都晓得了;我想应该注意几点:
A.接头的型号:因其出线角度不一样,使用的地方也有区别;虽然最终都可以使用,但选择的时候如果能够注意的话,会给使用带来很大的方便;
B.DP头进线,出线需要注意:对于终端的进线显然要将终端电阻接入到网络中,因此必须接到进线端口;中间端的DP接线的端口虽然无关紧要,但最好还是按照进出之分,这样有利于走线方便;
C.DP头安装螺丝不易拧的太紧:因现场环境可能温差较大,拧的太紧会导致DP头与接口之间的螺丝脱扣,原则上只要能够保证接触良好就行;
D.因DP头种类不同,有些老型号的DP头里接线是靠螺丝固定的,因其螺丝很小,最好准备小口的螺丝刀;当然新型号的都是压接式固定方式,不需要此工具,但要记住,最好不要将红绿双绞线剥皮;
E.DP剥线工具最好使用西门子的;这样剥出的线的尺寸合适,DP头的压接也规矩,避免因接触不良导致通讯问题;
综上所诉:其实废话比较多,按照规范做就不会有如上问题了。

2.有源终端:使用的较少,只接触过一次;但需要提醒在使用的时候一定要保证电源负端M与系统同电位,否则通讯会有问题的;

3.OLM:DP与光纤转换器。这个设备的使用起来也很容易;但安装需要注意:国内的35MM导轨因其质量层次不一,故在安装OLM时要选择那种深槽式的导轨;否则浅槽式的导轨安装在背板上以后,与背板的间隙太小,OLM安装不上,比较讨厌;且安装时候,不可用蛮力,因OLM不是金属材质,碰到寒冷的冬天的话,易损坏;想想西门子设计的东西也不能那么不人性化的;

最后提醒下PROFIBUS电缆的装备注意:国内好多DP线接线后,屏蔽层都不选择接地;而老外这方面做的就比国内严格,都吧屏蔽层严格接地;个人觉得这是个非常好的习惯,可以减少因地而带来的通讯故障问题;但注意所有的屏蔽地一定要共用一个地,否则出线压差,可会电人,损设备哦~~~
管理员注:本帖已被纳入此次探讨总线连接电缆敷设总结篇,请点此详阅
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4447条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。