回复:这算不算DP环网

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-02 16:17:21

0楼

你这种接法怎么能叫环网?
充其量也只能是物理上做了个环的连接!
但硬件组态如何组?
因CPU的DP口组态一个DP网络;CP342-5组态一个DP网络,两个DP网络是不可能组到一起的;因此也就是说,虽然物理上你做了个环的连接,但起作用的只有一个DP网络,要么CPU上的,要么CP342-5的;不可能有环网的作用的;

你的想象力也真够丰富的;这种用法说明你还没有懂得DP的原理;PROFIBUS说白了就是485协议,是个线性的网络,是不能组成环网的;
但可已通过OLM,OBT等特殊设备转成光纤,将光纤组成环网,然后在转换成DP,实现间接环网的功能;但只是实现功能。