谁能帮我分析一下这个问题!

已锁定

清风无浪

  • 帖子

    68
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2004-07-27

普通 普通 如何晋级?

谁能帮我分析一下这个问题!

2431

16

2009-03-03 00:00:59

通讯,上传和下载,在线调试都没问题。但是我今天用遇到问题了,CPU打到RUN时sf灯就亮。CPU诊断如下:

EVENTS:
NO TIME OF DAY DATE EVENT
1 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
2 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
3 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
4 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
6 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
7 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
8 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
9 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
10 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error

Dtails on events: 0 of 10 Event ID:16#2526
Timer number error
Incorrect timer no:552
Requested OB:Programming error OB(OB121)
Internal error ,Incoming event

但是我的cpu是317的。可以用256个定时器。我查了我没有用超过他范围。不只道是什麽错误。哪位知道能告诉一下吗?急死人了。






谁能帮我分析一下这个问题! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。