回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-03 00:11:51

0楼

CP5613相比CP5611,前者的有硬件处理器,处理能力更强,可以带更多的负载,套用一句话,就是前者是硬卡,后者是软卡。我只用过一次CP5613,当时用的STEP7忘了是5.2还是5.3来着,用的时候有一个问题就是STEP7中没有5613的驱动,需要通过随卡带的SIMATIC NET光盘以安装CP5613在windows系统中的硬件驱动。现在的STEP7 5.4不清楚是否有集成进去。
DP头:用的最多了,个人观点就是接线虽然简单,但是一定要规规矩矩的去做,不可毛躁,这地方出点问题,查故障时非常费时间。新的DP头还没用过,从老的DP头来说,需要注意的是一定要注意屏蔽层和DP头内金属片的良好接触,同时要要注意不要有多于的“毛刺”接触到里面的线路板上。进、出线的顺序最好按照规矩接,当然还要注意终端电阻的选择开关。
说到这个还想起一个朋友遇到的问题,网络不通,找不到问题,各接头的终端电阻位置也对,最后终于找到问题所在:现场的人曾拆开过一个DP头,把终端电阻的开关掉了,又不懂,结果装的时候装反了。。。
OLM,遇到的问题就是需要考虑光纤的多模和单模的问题。。。