quote:以下是引用万泉河在2009-02-28 15:05:24的发言:quote:以下是引用doraemon在2009-02-26 17:14:53的发言:
大家没有听说过西门子官方的远程控制解决方案——SINAUT吗?
使用SINAUT MD741-1和SCALANCE S可以建立VPN,进行远程编程和远程诊断。
有关MD741-1,见链接:http://www.cechina.cn/Company/91274_46294/ProductDetail.aspx
有关详细配置步骤,见SIMATIC NET Configuration 9: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/24960449
看了一下楼上所提供的内容,有以下的疑问:
1, 系统配置中讲到了使用VPN实现,但MD740-1与S612到底谁是VPN SERVER?
2, REMOTE端的设备IP地址举例的为140.70.0.X,从网上查的地址在美国。而在国内怎么办?谁家工厂能提供那么多IP地址?
3,所有资料仍旧是国外思路下来的,根本没有结合中国国情进行消化,哪怕有一个具可行性的例子也好啊。所以以这样的思路,恐怕在国内应用中,SINAUT很难派上用场。
万泉河你好!你问的这几个问题非常好,这是大家都可能遇到的问题。下面我对你的问题作具体的回答。
1、系统是使用VPN的方式来实现的,在配置案例里SCALANCE S612是作为VPN的Server。MD741-1是作为VPN的客户端。
2、对于IP地址140.70.0..确实是美国的公网的IP地址,但在案例里是把它用作为内网的IP地址的,并不是公网的IP地址,因为MD741-1是作为NAT的ROUTER来用的,并且MD741-1从移动获得的外网IP地址也是移动的内网IP地址,而不是公网的IP地址(当路由器上网后获得的外网IP,从公网的一台计算机上是无法PING通的),而移动的路由器上才是真正的公网IP,所有的内网IP地址出去时都要转换成移动的公网IP地址。当然在案例里我们把140.70.0..的IP地址换成192.168.4..的IP地址也是可以的,但其它地方的配置也需要作相应的改动。
3、这个案例经过我们的测试,在国内也是可以的。有任何的问题可联系西门子的技术支持,您可定能得道一个满意的答案,只是因为时间的问题,我们还没有把它写成中文的文档,供中国的用户使用入门。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨整理结果,请
点此详阅