回复:(期盼回复)!!关于分布式IO PF DP总线布置问题请教(是否可以在总线接头输出端并接两个IO站)

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-03 10:35:20

0楼

如果将总线连接插头上的终端电阻开关设置到“OFF”,用万用表以通断档位测试A1与A2脚为通,B1与B2脚也为通,其实在接头内部就是并联关系。
我曾直接用接线端子并联过DP总线,也是可以的,所以并联总线是没有问题的,你再检查一下你的接线。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。