在找答案里搜索ID为7560号有详细解答:如下:

第二种方式是在PC端使用WINCC的通道冗余功能,通过动态向导“设置冗余连接”完成,该向导创建一个用于完成动态连接切换的SIMATIC S7 Protocol Suite的动作。步骤如下:首先按照与单CPU连接的方式在WINCC项目/变量管理/S7协议集/以太网/连接属性下定义主连接属性;然后在画面编辑器中运行动态向导/系统功能/设置冗余连接,定义冗余连接:按照向导步骤,先选择主连接,再定义备用连接的参数,如“H1,08 00 06 9D 78 1C,,1,3,02”,其中H1,08 00 06 9D 78 1C是冗余CPU的以太网443-1卡MAC地址,0指Rack number,3指Slot number,02指connection resource,并选择“自动切换”,定义完后WINCC会自动生成脚本。