我认为有源终端与DP接口相比并不能增强抗干扰的能力,性质是一样的,都是起终端的作用,防止信号反射。
至于只用有源终端的好处在于,其电源是独立的,而DP接头是通过CPU或者是ET200M的9针接口,如果终端所处的ET200M掉电(CPU掉电没说的,哈哈),只有一个电阻起作用,效果就差了很多。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨总线连接电缆敷设总结篇,请点此详阅