quote:以下是引用CEMAT在2009-03-03 09:09:41的发言:
大家好。不好意思我没有讲清楚我的问题,我的意思是OS站采用普通网卡,而要连接的AS站为硬冗余PCS7套件(6ES7654-2WD68-0XC0。含2个UR2机架,9槽;2个电源模块PS:10A/220V; 2个CPU412-3-2H ; 2个CPU通讯模块:CP443-1E1; 2个2M RAM存储卡及4个后备电池),可行吗?可以做两套上位机程序,一套是连接一个CPU,当对应的CPU down 机,则人为的OS又切换到另一套程序。麻烦
可以实现上位机OS用普通网卡,AS用H型CPU实现冗余;同时WINCC也不需要做两套程序;
H型CPU是自动切换的,是在AS部分切换的;WINCC只有一套TAG,因此不需要切换WINCC的;
怎么觉得我好像回答过这个问题馁~~~