刚开机后,程序一中的输出受MO.O控制,如果I0.0导通一下(哪怕是再断开),输出点也只是在程序二中受M0.0控制.步进顺控程序的优点在于可以重复使用输出线圈.你如果把程序二中的M0.0换成M0.1 效果最明显,如果不用 SCR 指令的话,因为是双线圈,输出仅受最后一次映象影响,即只受M0.1控制.但用 SCR 指令,则在不同的情况下,可以分别受M0.0或M0.1控制(但不会同时受两个控制,因为两个步无法同时使能).可以通俗的认为,它们就是很多不同的子程序(只是每次有且仅只有一个子程序在运行,而且 SCRT 无能流通过的话就可以长期运行).