关于接地烧口的问题,我提出几点看法大家探讨:
1 现场供电是否是3相5线制;
2 不知是否检查过信号线与屏蔽层短路存在的可能性;
3 现场各个设备“地”之间是否有不等电势的情况,是否需要进行等势处理;
4 有没有可能考虑隔离,比如加中继器或者OLM在系统里;
5 现场是否有大的用电设备,通讯电缆是否是与动力电缆平行布线。
个人感觉供电系统的问题容易造成接地故障,另外系统最好是多点接地,当然还要具体情况具体分析。
以上是我觉得应该注意的地方,不知对不对,请大家多指教。
另外,关于OLM我倒是有个问题,手册上说的Line monitoring with echoes这个功能到底应该怎么用?