回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-04 15:17:45

0楼

对于Profibus就我的几点使用来看,是比较稳定的。不过也遇到一些问题:
1、虽然站点相邻很近,但是,由于现场条件,两边接地情况不一定完全一致,从而造成因为通讯线路干扰站点正常运行,采用信号单边接地或者以光纤通讯可以排除。
2、不但需要CP保证对相应协议支持,而且CPU对CP的支持也很重要,也许在STEP7组态成功未报错,但通讯会偶尔出现不正常,这是由于CPU对CP的支持存在问题,通常可到西门子技术支持网站下载硬件更新文件,更新CPU或CP可以解决。
3、理论上Profibus的速率并不能完全照搬,很多时候需要‘减速’,如不是精确运动控制,慢点数据更稳定。
4、选择连接DP设备时,尽量采用DPV1协议的,这样可以少写点代码。
5、注意与通讯相关的OB了,放到PLC里,可以保证在出现通讯故障时CPU依然可以‘RUN’,随便在里面Set几个点,也可以起到提示作用。
6、采用光纤网络时,选择2BFOC的OLM组环网,具有通讯冗余的效果。
7、最后就是OLM本身可以支持电源冗余,多接一路至少可以保证本站的OLM运行正常,而且OLM还能输出一个开关信号,提示运行状态。

不大喜欢使用CP5611(CP5511),计算机一更新,老是出些找不到北问题,解决起来很是麻烦。