quote:以下是引用Naga_Orochi在2009-03-04 10:42:38的发言:
H系统的WinCC配置,将计算机在STEP7配置为SIMATIC PC站,加WinCC Application(stby)与CP5613,WinCC变量在STEP7定义。
相应软件有STEP7、WinCC、SimaticNET、冗余软件包。

不是CP5613,是CP1613。
AS的cp443-1和cp1613连接到交换机上,每台上位机需要1套RedConnec。
如果WinCC需要冗余配置,那么2台PC需要2套相应点数的WinCC授权和1套WinCC冗余授权