"太不稳定了,老是出意想不到的问题"的原因:
DB2接口信号逻辑比FC10晚一周期,造成读入禁止晚一周期生效;
读入禁止失效一程序段随机出现("太不稳定"/"意想不到",PLC周期和NC插补周期一致,读入禁止在当前程序段生效,可能与PLC每周期不确定扫描时间和NCU负载有关,造成随机因素)
结论:如果用FC10,且进给、读入禁止等接口信号由FC10处理,一定要将先处理DB2接口信号,然后再调用FC10(放在OB1最后最保险).