回复:s7-200与s7-300串口通讯问题

奔跑中的狼

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    705
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-06 15:10:31

0楼

用MPI通讯协议中的“无组态连接通讯方式”第二种“单边编程方式”,S7-200作为服务器,S7-300作为客户机,在200处不需要任何通讯编程,就把地址和波特率定义好就可,在300处调用SEC67和SFC68通讯块,进行参数设定即可。这种适合于点对点的,在站点比较多的时候还是建议走PROFIBUS吧,即200处挂EM277设定地址就可了。