回复:关于变频器急停的处理问题

trekker

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2004-06-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-06 18:06:45

0楼

急停在欧洲有明确的规定,如果你的设备没有符合他们的安全标准即CE,你是卖不到欧洲。我参与过与德国和英国合作生产的平移设备(大惯量除外),他们对急停有着特殊的设计,都是按照欧洲安全标准设计(可以查看标准,具体标准号忘记了)!对于6SE70带电动机的急停,老外是采用0类停车,即一定要断开装置的进线电源即进线接触器断开(Category 0:Uncontrolled shutdown by immediately disconnecting the power feed (the motor coasts down)。如果需要机械立即停止电动机,需要加机械制动器!若要保证更高的安全等级,采用安全继电器设计急停回路。可以参考SIMOVERT MASTERDRIVES Application Manual 第4.4部分Emergency off有详细的介绍!