802S系统。在自动加工过程中,R参数会在不断的变化,变化的数值没有什么规律。有时屏幕下方会提示错误字符。如原数值是23.6会变成763 或 00000 或666667什么的。这样影响到加工尺寸。 其他操作正常。
故障排除:首先想到的是干扰,但周围没有其他的大型用电设备。拆开系统主机后检查发现,在薄膜面板与主板连接的排线处有细小的钢销存在。清洁后故障排除。估计是在加工过程中吃刀时震动大,钢销引起的短路。
这个软故障时断时续的出现有好多天了,不好查。刚遇到时还怀疑是主板老化了,没想到是小铁销在做怪。在这里写出来与大家分享一下!