回复:MM420如何接4-20mA信号?

宣和电气

  • 帖子

    608
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-07 15:45:08

0楼

MM420没有电流模拟量输入的功能。要想使用此功能,需要自己在输入端子并联外接一个500欧电阻,使电流信号变成电压信号。然后通过参数P0757-P0761调整比例就可以了。请看一下,参数P0756-P0761,如果你是4-20mA的模拟输入,应作如下设定:
P0003=2
P1000=2
P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON)
P0757[0]=2
P0758[0]=0 (不动)
P0759[0]=8/10(不动)
P0760[0]=75/100(不动)
P0761[0]=2