1.一个为带编码器速度控制,另一个为转矩控制 其速度控制的力矩输出作为另一个转矩控制的转矩设定值
2为带编码器速度控制,第二个给定速度高于第一个,第一个的力矩输出作为第二个的转矩限幅
3.负载平衡问题1是主要影响静摩擦系数,造成系统启动时的同步误差。2.主要是位能性负载变化,在整个运行过程中造成同步误差。
4.是两个变频器同时报,只有某一台报,还是没有规律?
如果是只有某一台在制动时报过压,那么可以认为两台变频器不同步,可以检查一下两台变频器的制动时间是否一致?速度给定是否存在差异?一般来说,用两台变频器控制一台负载可以用V/F控制方式,不存在问题,因为尽管两台电机的负荷有误差,但是电机的滑差特性可以弥补这种差异。
如果是两台变频器同时报过压,这就要考虑制动单元功率是否太小。