用库中的SEND_BO和REC_BO,这是必须的。
1.两套414H间要在NETPRO中建立以太网的容错连接;
2.这个连接的ID要记住;
3.两个程序中都要添加SEND_BO和REC_BO功能块,将ID号填写;具体细节F1看帮助,很清楚和详细;
4.设置结束后,SEND_BO和REC_BO功能块的相应管脚可以连接要通讯的值,模拟量,开关量都有的,每组收发块的通讯的数量有限;如果超过了,就再建一组就是了。