S7200与MICROMASTER的USS通讯问题

已锁定

柯原

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2009-03-08

普通 普通 如何晋级?

S7200与MICROMASTER的USS通讯问题

691

3

2009-03-08 15:25:12

用S7-226与西门子MICROMASER变频器(6SE9212-1CA40)进行USS通讯,可以控制变频器起动,停止,但无输出频率,设远程控制起动,停止,本机控制设定频率,变频器正常运行.改为远程控制(设定参数值),后就只能启动和停止,变频器无输出频率.
用的是S7200《STEP 7 MicroWIN V4.0 SP4》编程软件里面的USS协议库写的手册上的标准程序,用《STEP 7 MicroWIN V4.0 SP4》在线进行监控,发现控制块的(VD1000) Speed速度设定一项显示NAN,请教各位大侠,这是怎么回事?谢谢!要怎么更改VD1000的值才是合法的,我设定VD1000的值,是直接用
LD SM0.0
MOVD 2000, VD1000