回复:设备循环控制及向下自动收缩循环

烟雨平生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    587
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-09 09:00:53

0楼

我昨天晚上睡觉的时候想了一下,用了下面一个简单的方法,不知道实际会出现什么问题,希望跟大家讨论一下

请原谅我自作主张加了2个按钮

A M 0.0 //启动按钮
JCN M001
SET
R M 0.0
L 1
T MW 10

M001: A M 0.1 //停止按钮
JCN M002
R M 0.1
L 0
T MW 10

M002: NOP 0

T001: L 1 //第一套设备
L MW 10
<>I
JC T002

A M 2.1 //设备故障
JC AL01

SET
S Q 1.0 //启动第一个设备

A I 1.0 //如果有反馈
R Q 2.0 //停止上一个设备
R Q 3.0
R Q 4.0

A M 5.1 //时间条件
JCN F001

AL01: L 1
L MW 10
+I
T MW 10
JU F001

T002: L 2 //第二套设备
L MW 10
<>I
JC T003

A M 2.2 //设备故障
JC AL02

SET
S Q 2.0

A I 2.0
R Q 1.0
R Q 3.0
R Q 4.0

A M 5.2 //时间条件
JCN F001


AL02: L 1
L MW 10
+I
T MW 10
JU F001

T003: L 3 //第三套设备
L MW 10
<>I
JC T004

A M 2.3 //设备故障
JC AL03

SET
S Q 3.0

A I 3.0
R Q 1.0
R Q 2.0
R Q 4.0

A M 5.3 //时间条件
JCN F001

AL03: L 1
L MW 10
+I
T MW 10
JU F001

T004: L 4 //第三套设备
L MW 10
<>I
JC F001

A M 2.4 //设备故障
JC AL04

SET
S Q 4.0

A I 4.0
R Q 1.0
R Q 2.0
R Q 3.0

A M 5.4 //时间条件
JCN F001

AL04: L 1
L MW 10
+I
T MW 10

FOO1: NOP 0

L 5
L MW 10
==I
JCN N001

L 1
T MW 10

N001: NOP 0