问题:
我希望通过 WinCC 变量与用户归档通讯。为什么在创建数据类型为“Date/Time” 的域时组态对话框中的“WinCC tag”域为灰显?
解答:
想在 WinCC 选项“User Archive” 中通过 WinCC 变量进行通讯。在创建数据类型为“Date/Time”的域时,组态对话框中的“WinCC tag”域为灰显。
补救措施:
首先,创建数据类型为“String”的所需域。不可改变该字符串的长度。在组态对话框中,将该域与类型为“Text tag 8-bit character set”的 WinCC 变量链接或创建一个新的文本变量。然后单击“Back”按钮,并在“General”下设置数据类型“Date/Time”。单击“Next”关闭该组态。
现在该域的数据类型为“Date/Time”且与选定或创建的 WinCC 变量链接。
注意事项:
与数据类型为“Date/Time”的域链接的文本变量的内容必须匹配系统设置 (“控制面板 > 国家设置”)。接受长/短日期格式。
这段文字太重要了!所以摘下来。
没想到还可以这么做。
以前用UA绑定变量的时候都是需要非常谨慎的,一不小心就会导致将来的UA控件与数据库链接失败!特别是DOUBLE类型的数据。好几次被害死。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之技巧总结,请