问题:
我希望通过 WinCC 变量与用户归档通讯。为什么在创建数据类型为“Date/Time” 的域时组态对话框中的“WinCC tag”域为灰显?

解答:
想在 WinCC 选项“User Archive” 中通过 WinCC 变量进行通讯。在创建数据类型为“Date/Time”的域时,组态对话框中的“WinCC tag”域为灰显。

补救措施:
首先,创建数据类型为“String”的所需域。不可改变该字符串的长度。在组态对话框中,将该域与类型为“Text tag 8-bit character set”的 WinCC 变量链接或创建一个新的文本变量。然后单击“Back”按钮,并在“General”下设置数据类型“Date/Time”。单击“Next”关闭该组态。
现在该域的数据类型为“Date/Time”且与选定或创建的 WinCC 变量链接。

注意事项:
与数据类型为“Date/Time”的域链接的文本变量的内容必须匹配系统设置 (“控制面板 > 国家设置”)。接受长/短日期格式。