说一下你的I/O情况和控制速度需求。
如果I/O中只含有DI、DO、AI,可以做成“站际冗余”:再配置一个PLC400站,与此站完全一致,DI并联给信号,AI串联或用信号分配器给信号,DO采用二极管隔离输出信号。增加通讯组态,所有信号进入PLC均转存到DB,定期将“主运行站点”信号状态DB发送到“后备运行站点”更新,后备站周期检测通讯状况,在主站运行期间不输出DO。
不管如何,最终都得付出代价。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。